Su dinamosu için kablo nasıl olmalı?

Katılım
15 Mayıs 2019
Mesajlar
1.591
Çözümler
12
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Belki Yazılımcı
Soldaki ufak olan icin soruyorum.
Suan olan kabloyu degistirmek istiyorum cunku butun degil ve uzun calisirsa isinip yanmasindan endise ediyorum. Suankinin icinde iki tel var.

1 Dinamolar toprak kablosuna ihtiyaci var mi? yani 3 lü mü olmali?
2 Kalinligi ne kadar olmali? 1.5 yada 2.5 falan

Toplam 50 metre mesafede dinamo
20230218_112356.jpg
20230218_112348.jpg
ev uzakligi ama sadece 20-25 metresi degisecek cunku geri kalani yolun altindan topragin icinde geciyor.
20230218_112322.jpg
20230218_112402.jpg
 

Merhaba. Kablo kesiti hesabı için santrifüj su pompasına akuple olan monofaze asenkron motorunun kW değerinin (şebekeden çektiği akımın) mutlaka bilinmesi gerekiyor, çünkü etiket değerinden bu değer net okunamıyor. Bu güç değeri bilinirse en uygun kablo kesiti 50 mt. 'lik metraj için kolayca hesaplanabilir. İşletme ve can emniyeti açısından toprak kablosunu da (3. kabloyu) su pompası motoru için mutlaka kullanmanız gerekir.

50 mt. için voltaj düşümünü asgaride tutacak (motorlar için max % 3 kayıpla) kablo kesiti hesabını (gerilim düşümü % e 'ye göre) motorun çektiği akım (kW) değeri net biliniyorsa yapılabilir. 3 adet iç kablolu 50 mt' lik motor enerji kablosunu seçip kullanmanız gerekiyor. Kolay gelsin.
 