Topraklama olmayan evde akım korumalı priz işe yarar mı?

Fakat bir kablo bağlayıp gömmen lazım. Yoksa bir işe yaramaz.
 
Merhaba. Toprağa gömülü olarak gelen kalorifer boruları, su boruları, vb. (doğalgaz borusu kesinlikle hariçtir) toprak hattı olmayan evlerde, eğer bu borular sağlıklı olarak topraklanarak gelmişlerse masaüstü PC'ye sağlıklı bir topraklamayı sağlarlar, ama saksı büyüklüğü ne olursa olsun onun içindeki ıslak toprak > yer zemini (parke veya karo mozaik) > evin beton temeli arasında yeterince topraklama sağlanamaz. Ayni konu başka bir forumda, www.kontrolkalemi.com otomasyon forumunda defalarca dile getirildi ve bu tür saksıların topraklama konusunda hiç bir işe yaramadığı (sınıfta kaldığı) defalarca anlatılıp açıklanmaya çalışıldı.

Ancak içi su dolu banyo küvetindeki su > zemin > evin beton temeli arasında olan topraklanma değeri, bir saksının zeminle temasından çok daha fazla olan bir topraklanmayı sağlar. Bu nedenledir ki içi su dolu banyo küvetinde yıkanan birisi, elektrikle fişe takılan saç kurutma makinesi, elektrik sobası, vb. elektrikli cihazın bu su dolu küvete düşmesiyle kesin olarak çarpılarak hayatını çok kolay (anlık olarak) kaybedebilir, bu nedenle evlerde elektrikli cihazlar çok yakınındayken en tehlikeli ortam çok net olarak bu topraklanma ortamıdır. Ancak çok sağlıklı toprak hattıyla çalışan bir kaçak akım rölesinin atması bu insanı mutlak olan bu tehlikeden kolayca kurtarabilir.

Akım korumalı prizler toprak hattını kullanmaz, UPS'ler gibi direk (bypass'la) geçirirler, topraklanma olmasa da sıkıntı olmaz, çünkü içindeki şebekeye paralel varistör elemanı faz ve nötr arasında çok yüksek voltaj değerlerinde içten bloklama (Bu yüksek voltajı kendi üzerine alıp tüketmek şeklinde) mutlak korumayı yaparlar.

Ancak kaçak akım rölelerinin sağlıklı çalışması için topraklama hattının mutlaka bulunması gerekir, yoksa bunlar görev yapamaz. Yani kaçak akım rölelerinin çalışması için toprak hattının bulunması (ayrıca nötr ve toprak hattının bir sıfırlama yapılmadan ayrı ayrı bulunması) şartı vardır.

Elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, vb. plastik gövdeli olup topraklı fişi bulunmayan cihazlar dışında, metal gövdeli olup toprak hattını kullanan tüm ev makinelerinde (elektrikli fırın, çamaşır, bulaşık makinesi, vb.) çalışma sırasında (çamaşır makinesi tamburu gibi) oluşan sürtünmeyle veya elektrik fırınları gibi metal gövdeye çok yakın duran ve 220 volt AC' yi taşıyan bu kabloların elektromağnetik indüksiyonuyla metal yüzeylerinde statik (ölü) elektrik kolayca oluşabilir, bu yüzden toprak hatlı topraklı priz-topraklı fiş ile kullanılarak bu statik elektriğin mutlaka toprağa akıtılması sağlanmalıdır.

Toprağa akıtılmayıp PC metal gövdesinde, elektrik fırını veya çamaşır makinesi metal gövdesindeki gibi bir kontrol kalemiyle ölçülürken asıl şebeke elektriğindeki kaçaklarla bunlar kolayca karıştırılabilir. Ayaklarla yere temas eden el temasında hemen yok olanları statik elektrik, yok olmayanları ise bildiğimiz normal elektrik kaçaklarıdır. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Toprağa gömülü olarak gelen kalorifer boruları, su boruları, vb. (doğalgaz borusu kesinlikle hariçtir) toprak hattı olmayan evlerde, eğer bu borular sağlıklı olarak topraklanarak gelmişlerse masaüstü PC'ye sağlıklı bir topraklamayı sağlarlar, ama saksı büyüklüğü ne olursa olsun onun içindeki ıslak toprak > yer zemini (parke veya karo mozaik) > evin beton temeli arasında yeterince topraklama sağlanamaz. Ayni konu başka bir forumda, www.kontrolkalemi.com otomasyon forumunda defalarca dile getirildi ve bu tür saksıların topraklama konusunda hiç bir işe yaramadığı (sınıfta kaldığı) defalarca anlatılıp açıklanmaya çalışıldı.

Ancak içi su dolu banyo küvetindeki su > zemin > evin beton temeli arasında olan topraklanma değeri, bir saksının zeminle temasından çok daha fazla olan bir topraklanmayı sağlar. Bu nedenledir ki içi su dolu banyo küvetinde yıkanan birisi, elektrikle fişe takılan saç kurutma makinesi, elektrik sobası, vb. elektrikli cihazın bu su dolu küvete düşmesiyle kesin olarak çarpılarak hayatını çok kolay (anlık olarak) kaybedebilir, bu nedenle evlerde elektrikli cihazlar çok yakınındayken en tehlikeli ortam çok net olarak bu topraklanma ortamıdır.

Akım korumalı prizler toprak hattını kullanmaz, direk geçirirler, topraklanma olmasa da sıkıntı olmaz, çünkü içindeki şebekeye paralel varistör elemanı faz ve nötr arasında çok yüksek voltaj değerlerinde içten bloklama (Bu yüksek voltajı kendi üzerine alıp tüketmek şeklinde) mutlak korumayı yaparlar.

Ancak kaçak akım rölelerinin sağlıklı çalışması için topraklama hattının mutlaka bulunması gerekir, yoksa bunlar görev yapamaz. Yani kaçak akım rölelerinin çalışması için toprak hattının bulunması (ayrıca nötr ve toprak hattının bir sıfırlama yapılmadan ayrı ayrı bulunması) şartı vardır.

Elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, vb. plastik gövdeli olup topraklı fişi bulunmayan cihazlar dışında, metal gövdeli olup toprak hattını kullanan tüm ev makinelerinde (elektrikli fırın, çamaşır, bulaşık makinesi, vb.) çalışma sırasında (çamaşır makinesi tamburu gibi) oluşan sürtünmeyle veya elektrik fırınları gibi metal gövdeye çok yakın duran ve 220 volt AC' yi taşıyan bu kabloların elektromağnetik indüksiyonuyla metal yüzeylerinde statik (ölü) elektrik kolayca oluşabilir, bu yüzden toprak hatlı topraklı priz-topraklı fiş ile kullanılarak bu statik elektriğin mutlaka toprağa akıtılması sağlanmalıdır.

Toprağa akıtılmayıp PC metal gövdesinde, elektrik fırını veya çamaşır makinesi metal gövdesindeki gibi bir kontrol kalemiyle ölçülürken asıl şebeke elektriğindeki kaçaklarla bunlar kolayca karıştırılabilir. Ayaklarla yere temas eden el temasında hemen yok olanları statik elektrik, yok olmayanları ise bildiğimiz normal elektrik kaçaklarıdır. Kolay gelsin.
Hocam mükemmel bir açıklama oldu benim için. Yani diyorsunuz ki topraklama olmasa dahi korkmayın akım koruması bloke eder diyorsunuz değil mi?
 
Evet, pik voltajları kendi içinden toprak hatsız bloke edebilir, ancak toprak hattı şartı sadece akım korumalı prizlerde yoktur, kaçak akım rölesinde, masaüstü PC'nin , ev makina ve cihazlarının hatta bir UPS'nin bile sağlıklı çalışması (iç elektronik kartlarının statik elektrikle hasar görmemesi için) bu şart vardır. Kolay gelsin.
 