Cevabınız için teşekkür ederim. Daire içinde nötr ve toprak birleştirilmiş demişsiniz o kısmı tam anlayamadım, fotoğraflarda gözükmeyen bir yerde mi bu birleşme yapılmış ? Fotoğrafta göremedim çünkü. Sadece nötr barası almak yeterli olur mu yoksa wago/klemens kullanımıda gerekli mi ?
Görüntü aldatıcı da olabilir. İşinin ehli olmayan ustalar bazen bu hataları yapıyor çünkü iki hat birbirinden bağımsız olarak toplu durmalı fakat burada bir birleşim söz konusu var gibi. Kontrol edilmesi şart. Görünmeyen bir yerde de bağlantı yapılmış olabilir.
Sarı-yeşil ve mavi kabloları fiziksel olarak bir araya toplayın.
Mavi kabloları ayrı bir demet haline getirin.
Aynı bant/klemens içindelerse ayırmayın sadece gözlemleyin.
Aynı klemense giriyorlarsa sorun oradadır.
Görünmeyen yerde bağlantı testi için
Multimetre: ohm/continuity(bip)
Probların biri mavi diğeri sarı yeşile.
Bip 0-2 ohm ise n ve pe görünmeyen bir yerde birleşiyordur.
Sonsuz ise, sorun panodan kaynaklı olabilir.
Pano için ise, Nötr barası ve toprak barasını gözlemleyin. Bazı ustalar aynı vidaya sıkıyorlar. Ya da baralar arası köprü bırakıyorlar.
N barası sadece mavi
pe barası sadece sarı-yeşil olmalı. Arada hiçbir metal temas olmaması gerekli.
Diğer sorunuzun cevabı ise:
Nötr barası düzen ve güven sağlar. Ama dal ayrımı yapmaz.
Wago/klemens aydınlatma/priz/klima kombi hattı için şart.
Bunların nötrleri aynı baraya girecekse önce kendi içinde dallanmalı.
Şu yapıda olursa sağlam olur,
Nötr barası sadece ana nötr toplama
Toprak barası sadece sarı-yeşil
Aynı hatta 3 üstü kablo birleşiyorsa wago en güvenli yöntem.