Kapasitöre 220V vermek

Hocam böyle şeyler yapmayın derim. Depolama değeri 220V ve üstü olanlar buna dayanabilir. Ama yapmayın derim. Bir keresinde arkadaşımın elinde patlamıştı. Lise yıllarıydı.
 
Kutuplu kondansatörü voltajı ne olursa olsun prize sokmayın zaten. Sürekli kutup değiştiren bir akım kaynağına kutuplu bir kondansatör bağlarsanız patlaması kaçınılmaz olur. Kutupsuz ve 400V değerli kondansatör doğrudan şebekeye bağlanabilir. Deşarj olmadan bir dokunursanız öbür tarafa gider gelirsiniz. Hatta beteri bile olabilir. Kondansatör şakaya gelecek bir parça değildir. Çok ani deşarj olabildiği için ciddi sonuçlara sebep olabilir. Yapısal bir sorunu vardır, yine patlayabilir. Bağlantıda ya da uygulamada bir hata yaparsınız çok kötü sonuçla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle denemeyin. Yeterli bilginiz ve tecrübeniz olmadığı belli oluyor. Kendiniz çevrenizdekilerin sağlığı için denemeyin.
 
Kutuplu kondansatörü voltajı ne olursa olsun prize sokmayın zaten. Sürekli kutup değiştiren bir akım kaynağına kutuplu bir kondansatör bağlarsanız patlaması kaçınılmaz olur. Kutupsuz ve 400V değerli kondansatör doğrudan şebekeye bağlanabilir. Deşarj olmadan bir dokunursanız öbür tarafa gider gelirsiniz. Hatta beteri bile olabilir. Kondansatör şakaya gelecek bir parça değildir. Çok ani deşarj olabildiği için ciddi sonuçlara sebep olabilir. Yapısal bir sorunu vardır, yine patlayabilir. Bağlantıda ya da uygulamada bir hata yaparsınız çok kötü sonuçla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle denemeyin. Yeterli bilginiz ve tecrübeniz olmadığı belli oluyor. Kendiniz çevrenizdekilerin sağlığı için denemeyin.

Gerekli önlemlerim var, sıkıntı olmaz. 400V damla tipi polyester kondansatör var elimde. Onu direk fişe takabiliyorum yani değil mi? O kondansatörler yanlış bilmiyorsam elektrolit kondansatörlere göre daha yavaş şarj oluyorlar. Kaç saniye tutabilirim?
 
@NipponChemiConKYCap Takarsınız ama neden takacaksınız? Amacınıza uygun daha güvenli bir çözüm üretebiliriz belki.

Daha yeni yeni bu işlere girmeye başladım. Haliyle bazı şeyleri merak ediyorum ve denemek istiyorum. Kısacası bir amacım yok 😄
 
@NipponChemiConKYCap Mesela amaçsız bir şekilde, voltajı uygun bir kondansatörü prize bağladınız diyelim. Çok şanslı ve çok dikkatli oldunuz, güvenlik sorunu yaşamadınız diyelim. Şebekeye kapasitif basarsınız bu durumda. Yani akımı önde, gerilimi geride bir alıcı olursunuz. Bu bir nevi kompanzasyon yapmaktır. Gereksiz durumlarda şebeke kalitesini bozar sadece. Bunu uzun süreçte gerçekleştirirseniz kapasitif tüketimden ceza yersiniz. Elbette deneysel bir uygulamada o seviyeye ulaşmak zor ama gereksiz bir şey olduğunu buradan anlayın. :)
 
Son düzenleme:
Çalıştığım atölyede, üç faz motorları tek faz olarak kullanmak için daimi devre kondansatörleri kullanıyorduk, arada bir şebekeden şarj edip şaka amaçlı arkadaşlarımızın arkasından kısa devre ediyorduk, fakat Taptic'n dediği gibi şakaya gelmez eğer elinizde vs. patlarsa gerçekten sağlığınız açısından iyi bir iz bırakabilir.
 
Merhaba. Elektrolitik kondansatörleri doğrudan doğruya prizlere takabilmek kesinlikle akıldan bile geçirilmemesi gereken çok riskli bir düşüncedir. Nedenleri;
1- Kutuplu elektrolitik kondansatörler sadece DC devrelerinde kullanılmak üzere imal edildiğinden AC 'de etiket değeri ne olursa olsun uzun süreli bağlı kalırlarsa içlerindeki elektrolitik iletken sıvı (etilen glikol) ısınıp lastik contalarından sızma ve mutlak patlamanın yapılmasına neden olunur. Ayrıca kutuplu olanları AC'de uzun süreli bağlı kaldığında oksitli plakalarında oksit tabakası bozularak bir daha kullanılamaz duruma gelebilir.
2- Kutuplu elektrolitik kondansatörler ters kutupta DC devresinde bağlanırsa statik yük (geçen akımdan aldığı) geçişi yine devam edeceğinden içten aşırı ısınıp patlamayla sonuçlanır. AC devresinde oluşan bir olumsuzluk ters kutupla bağlandığında da aynen geçerli olur.
3- Kutuplu elektrolitik kondansatörlerin üzerinde volt/watt değeri yazılıdır, bu etiket değeri aşırı aşılırsa yine bir patlamayla sonuçlanır.
4- Elektrolitik kondansatörlerin üzerlerinde çalışma sıcaklığı (105-85 santigrad derece gibi) yazılıdır, onların çalıştığı ortamda bu sıcaklık değerleri aşırı aşıldığında yine patlamalara neden olunur.
5- Etiket değerindeki sıcaklık ve volt/watt değeri aşırı olarak aşılmadığında patlama değil elektrolitik kondansatörlerin alüminyum tüplerinden şişmelerin olmasına, contalarından elektrolitin kaçırılmasına neden olunabilir. Bu nedenle elektrolitik kondansatörlerin voltaj değeri özellikle AC' den DC' ye doğrultmanın yapıldığı doğrultucu devrelerinde, doğrultulan DC akım direk elektrolitik kondansatörlerde depolanıyorsa, AC voltaj giriş değerinin mutlaka 1.414 kat fazlası (AC 'nin max değeri) olarak seçilmelidir, buna dikkat edilmezse etiket değeri aşılan aşırı voltajlarla yine sızdırma ve patlamalar oluşur.

* Sonuç olarak tüm elektrolitik kondansatörler eğer bilinçsiz olarak kullanılırsa şarjlı pil grubundan olan lityum-iyon pillerde olduğu gibi patlamaları açısından çok tehlikelidir, bu nedenle çok dikkatli kullanılmaları gerekiyor. Kolay gelsin.
 