Bltouch ile tabla kalibrasyonu yaparken noktalara 1 kez iniyor normalde 2 kez inmeli nasıl yapabilirim?

Kod:
[bed_mesh]
speed: 120.
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 15,15
mesh_max: 188,191
probe_count: 5,5
algorithm: bicubic
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0

[bltouch]
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
x_offset: -42
y_offset: -10
#z_offset: 0
 
Geç cevap için kusura bakmayın. [bltouch]kısmına şunu ekleyin:

samples: 2