Mining rig kaçak akım rölesi attırıyor

ademk50

Yoctopat
Katılım
29 Eylül 2021
Mesajlar
3
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Herkese merhaba,

Haftalardir çözüm bulamadığım bir konu için yazıyorum. Kurmus olduğum mining rig ile ETH kaziyorum. Son haftalarda rigde bir sorun olusmaya basladi ve kaçak akım rölesi atıyor. Bazen takar takmaz atiyor bazen de 4-5 saat çalışıp sonra atiyor. Topraklama kablosunu iptal edip tekrar denediğimde PSU'da kacak olduğunu gördüm ve yeni bir power sipariş verdim. Yeni poweri da taktim ancak sorunum çözülmedi 3-4 saat calistiktan sonra tekrar kaçak akım rölesi atiyor.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
PSU'nun kablosunu ve prizi kontrol edin. Özellikle toprak ve nötr hattına bakın. PSU kablosunu da değiştirip deneyebilirsiniz.
 
Yeni bir PSU aldım. Sorun devam etmekte.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Zaten kablosunu ve prizi kontrol edin. Bunlar sağlamsa donanımlardan birisi de sebep olabilir.
 
Priz ve kablo sağlam.
 
Son düzenleyen: Moderatör: