Bakın, avometrede AC skasındaki ölçümlerde;
Nötr-faz: 220-230 Volt AC,
Faz-toprak: 220-230 Volt AC.
Nötr-toprak: 1-3 Volt AC kadar olmalıdır.
Faz-toprak arası bu değerden (220-230'dan) çok düşük voltajlarda ise çok kabaca topraklamada, nötr-toprak arası 1-3 Volt AC'den çok büyükse nötr barasında elektrik panosundan bir gevşekliği vardır. (bu nötr barasının mutlaka sıkılması gerekir) kabacadan kastım da topraklamanın sağlamlığı ancak meger topraklama test ölçüm cihazlarıyla yetkili bir elektrikçiyle yapılan testlerde tespit edilebilir. Faz-toprak arası ölçüm ise kabaca bize topraklama sağlığı hakkında sadece ön fikir verebilir. Kolay gelsin.