Hocam, C harfi bu otomat sigortanın atma hızını (ani ve gecikmeli atmada bu otomatın elektrik akımını kesebilme hassasiyetini) ondan sonraki rakam ise anma amper değerini bize verir. Tesisat atölyesi için yapılacağından C40 seçimi 40 amperlik bir otomat olup, eğer ondan önce daha yüksek anma amper değerinde otomat sigorta bulunmadığında atma önceciliğiyle bu otomat kısa devre/aşırı akımda atamayacaktır. Kısa devre/aşırı akımlarda atabilmesi için ana panodaki ana otomattan daha düşük anma amper değerlerinde olabilmesi gerekir. Hocanız bu listede 6 A olarak bu anma değerini özellikle belirttiğinden C10 almanız uygun olurdu. Kolay gelsin.