Merhaba memlekette köye bir ev yaptık tesisat komple yeni buattan şofbene direkt bağlantı yaptık şofben 3 kademe ancak 2. kademede evdeki ışıklar aşırı derecede güçsüz yanmaya başlıyor. Sigorta 16 amperlik sizce neden olur ne yapmalıyız? Ayrıca 3. kademede şalter atıyor ancak sigorta 16 amperlik olduğu içinmiş 32'ye çevirsem iki sorun da ortadan kalkar mı?
 
Kalkar.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Merhaba. Evet, 32 A otomatla ikinci sorun ortadan kalkar, örneğin 3. kademede şofben 16 A!i çekiyorsa evdeki diğer yüklerle toplamı 16 A olduğunda, otomat aniden değil ama yavaşça düşecektir, bu kaçınılmazdır. Ama 32 A otomatla değişim şofbenin 2. ve 3. kademesinde evdeki ışıkları azaltma sıkıntısını bu değişimle ortadan kaldıramayacaktır Bunun için yetkili bir elektrikçi çağırıp çekilen iç tesisat kablosu normalden daha ince kesitliyse mutlaka 2.5 mm2 iç tesisat kablosuyla değiştirilerek kalınlaştırılmalıdır. Kolay gelsin.
 