Bu sabah, yeni aldığımız Blender'i annem kullanmak için prize taktığında hem kaçak akım rölesi hem otomat attı. Şalterleri kaldırıp hayatımıza devam ettik ancak bu gece birkaç dakika önce, evdeki kimse ekstra bir alet bağlamamasına rağmen kendiliğinden yine hem kaçak akım rölesi hem otomat attı. Yarın elektrikçi çağıracağız ancak bu gece için içim rahat değil. Bir risk var mıdır? Sorun ne olabilir?
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Merhaba. Hocam; KAR ve otomatın ayni anda atması ; blender kullanımıyla doğrudan doğruya ilgili görünmüyor, blender çok yeni olduğundan içten kısa devre olasılığı da çok düşük görünüyor. KAR ve otomatın ayni anda düşmesi; faz ve nötr şebeke elektrik uçlarının doğrudan kısa devresinde mümkün olur.

Elektrikçi eve gelmeden önce evdeki tüm çoklu uzatmalı prizleri, buzdolabı dışındaki tüm elektrikle çalışan cihazları (elektrikli masa saati gibi) prizlerden çıkartın. Sigorta panosundan kullanılmayan priz ve diğer aydınlatmaların otomatlarını da kapatın. Bina iç elektrik tesisatıyla, kapalı/açık olan balkonlardaki kapaklı prizler, ıslak ortamlardaki (banyo, mutfak, tuvalet, vb.) tüm kapaklı prizler, vb. iç bağlantılarıyla oluşan bu kısa devre durumu doğrudan ilişkili olabilir, Bu konudaki detaylı iç tesisat incelemesinin mutlaka yetkili bir elektrikçi nezaretinde yapılması gerekmektedir. Kolay gelsin.
 