Kendim eğlence ve öğrenim amaçlı bir sigorta kutusu, üstüne 3 priz, bir düğme ve duy ile ampul bağladım. Yaptığım sigorta kutusunda ki kaçak akım rölesini kapatıp açtığım zaman monitörüm git-gel yapıyor. Bunun sebebini bilen varsa yazabilir mi?

@Yeni Teknik Sembol siz bilirsiniz hocam :)
Edit: Anlamayanlar için bir daha söylüyorum. Yaptığım kutuda ki kaçak akım rölesinin test butonuna bastığım zaman monitör git-gel yapıyor, röleyi kaldırıp, tekrar test butonuna yani kapatmaya çalıştığımda bu sefer monitör git-gel yapmıyor. Sadece belirli aralıklarla yapıyor. Ek olarak yaptığım bu kutu, monitör ve bilgisayarın bağlı olduğu prize bağlı.
 

Dosya Ekleri

  • IMG_20231014_151308.jpg
    IMG_20231014_151308.jpg
    105,9 KB · Görüntüleme: 15
Son düzenleme:
Çözüm
Merhaba. Hocam; kaçak akım rölesini açıp kapatırken oluşan anahtarlanma paraziti (EMI) monitörden EMI yoluyla içine alınıp ondan doğrudan etkilenmiş oluyor. Monitörün iç PCB kartında EMI filtresi bulunsaydı veya bu ön filtre tam aktif durumda olsaydı bu durum oluşamazdı, oluşan bu paraziti monitörün iç elektronik kartı içine alıyor, tek açıklaması budur. Alçak geçiren/yüksek geçiren filtreli EMI filtresi monitörden önce yer alıp bulunursa etkilenmeyecektir, tek çözümü bu olabilir. 100 nF kutupsuz kondansatörü (mercimek veya polyester) monitörden önceki monitör fişine paralel (monitörün 220 volt AC şebeke voltajı girişine) bağlayın, parazitin bu durumda geçip monitörü etkilememesi lazım. Elektrik-elektronik bölümünde veya müh.'liğinde mi okuyordunuz? Kolay gelsin.
Merhaba. Hocam; kaçak akım rölesini açıp kapatırken oluşan anahtarlanma paraziti (EMI) monitörden EMI yoluyla içine alınıp ondan doğrudan etkilenmiş oluyor. Monitörün iç PCB kartında EMI filtresi bulunsaydı veya bu ön filtre tam aktif durumda olsaydı bu durum oluşamazdı, oluşan bu paraziti monitörün iç elektronik kartı içine alıyor, tek açıklaması budur. Alçak geçiren/yüksek geçiren filtreli EMI filtresi monitörden önce yer alıp bulunursa etkilenmeyecektir, tek çözümü bu olabilir. 100 nF kutupsuz kondansatörü (mercimek veya polyester) monitörden önceki monitör fişine paralel (monitörün 220 volt AC şebeke voltajı girişine) bağlayın, parazitin bu durumda geçip monitörü etkilememesi lazım. Elektrik-elektronik bölümünde veya müh.'liğinde mi okuyordunuz? Kolay gelsin.
 
Çözüm
Merhaba. Hocam; kaçak akım rölesini açıp kapatırken oluşan anahtarlanma paraziti (EMI) monitörden EMI yoluyla içine alınıp ondan doğrudan etkilenmiş oluyor. Monitörün iç PCB kartında EMI filtresi bulunsaydı veya bu ön filtre tam aktif durumda olsaydı bu durum oluşamazdı, oluşan bu paraziti monitörün iç elektronik kartı içine alıyor, tek açıklaması budur. Alçak geçiren/yüksek geçiren filtreli EMI filtresi monitörden önce yer alıp bulunursa etkilenmeyecektir, tek çözümü bu olabilir. 100 nF kutupsuz kondansatörü (mercimek veya polyester) monitörden önceki monitör fişine paralel (monitörün 220 volt AC şebeke voltajı girişine) bağlayın, parazitin bu durumda geçip monitörü etkilememesi lazım. Elektrik-elektronik bölümünde veya müh.'liğinde mi okuyordunuz? Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkür ederim. Daha 13 yaşındayım ve mühendisliktense, dümdüz elektrikçiliği tercih ederim.
 