Merhaba. Hocam; nötr (kontrol kalemi ışığı yanmayan uç) ile toprak hattı arasında deneme amaçlı yapılan kısa devrede panodaki kaçak akım rölesi atıyorsa toprak hattı ve nötr hattı bağımsız olarak vardır ve bu evde sıfırlama işlemi yapılmamıştır. Ancak nötr-toprak arasındaki kısa devrede panodaki kaçak akım rölesi atamıyorsa sıfırlama işlemi (nötr ve toprak hattının birleştirilmesi) yapılmış olabilir ve bu durumda kaçak akım rölesi atamaz. Çünkü sıfırlama yapıldığında kaçak akım rölesi çalışamayacaktır.
Sıfırlama varsa nötr-toprak arasında normalde 1-3 volt AC' nin avometrenin AC ölçüm kısmında okunamaması sıfıra çok yakın sayısal değerlerin okunması gerekir. Çünkü sıfırlamada nötr ve toprak iletkenleri ayni voltaja eşitlenir, sıfıra yakın değerlerde olur.
Nizami renk olarak toprak hattı kablosu sarı-yeşil renkte veya çıplak bakır teller şeklinde olur. Panonuzda toprak hattı kablosunun varlığı görünmüyor. Zaten monofaze KAR ve otomatlarda toprak hattı kablosu kullanılmaz. Yine de panoda toprak hattı kablosu toprak hattı çekilmiş olarak bu evde gerçekten varsa faz ve nötr kablosuyla birlikte o da görülmeliydi.
Eve toprak hattı çekilmediği tespit olursa yetkili bir elektrikçiyle mutlaka toprak hattını bu eve çektirin. Çünkü toprak hattının olmamasında kaçak akım rölesi, akım korumalı prizler, vb. beklenilen görevi yapamaz ve evde toprak hattına gerek duyulan masaüstü PC, buzdolabı, çamaşır makinesi, vb. ev cihaz ve makineleri statik elektrikten zaman içinde mutlaka zarar görebilir. Kolay gelsin.