Merhaba, ben bu eve yeni taşındım ev bayağı eski bugün prizi söküp baktığımda sadece artı eksi kablosu var. Evde topraklama olmaması ne gibi sorun teşkil eder? Bilgisayarımı kullanmamalı mıyım?
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Kombinin takıldığı prize topraklamadan eksiye kablo çekmişler. Kombiye bir şey olmadıysa bilgisayarda olmaz diye düşünüyorum ve prizi öyle oymaya karar verdim.
Yanlış düşünüyorsunuz. Birincisi ikisinin çalışma prensipleri birbirinden çok farklı. İletkenler ve yük seviyeleri de öyle. 0.1 volt ile çalışan parça var bilgisayarda 0.5 gelse yanabilir. İkincisi şimdiye kadar bir problem olmadığı artık olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü elektronik alet kapalıyken ve açıkken vereceği tepkiler farklıdır. Belki kombi hep kapalıyken problem oldu ve denk gelmedi. Bilgisayar daha uzun süre açık kalacağı için problem çıkarabilir.

Topraktan Nötr'e kablo bağlama işlemine "Sıfırlama" denir. Genel kanı yapılmamasından yanadır. Zararlarını buradan okuyabilirsiniz. Sadece denk gelmediği için zarar almadığınız söylenebilir. Giriş katlarda oturuyorsanız dışarıya kazık çakılabilir. Diğer dairelere ekstra topraklama yapıp yapmadıkları sorulup onlara kaçak olarak bağlanabilir. Akım korumalı prizler toprak olmayan hatta doğru çalışmayacaklardır.
 
Yanlış düşünüyorsunuz. Birincisi ikisinin çalışma prensipleri birbirinden çok farklı. İletkenler ve yük seviyeleri de öyle. 0.1 volt ile çalışan parça var bilgisayarda 0.5 gelse yanabilir. İkincisi şimdiye kadar bir problem olmadığı artık olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü elektronik alet kapalıyken ve açıkken vereceği tepkiler farklıdır. Belki kombi hep kapalıyken problem oldu ve denk gelmedi. Bilgisayar daha uzun süre açık kalacağı için problem çıkarabilir.

Topraktan Nötr'e kablo bağlama işlemine "Sıfırlama" denir. Genel kanı yapılmamasından yanadır. Zararlarını buradan okuyabilirsiniz. Sadece denk gelmediği için zarar almadığınız söylenebilir. Giriş katlarda oturuyorsanız dışarıya kazık çakılabilir. Diğer dairelere ekstra topraklama yapıp yapmadıkları sorulup onlara kaçak olarak bağlanabilir. Akım korumalı prizler toprak olmayan hatta doğru çalışmayacaklardır.
Haklısınız ama yapabilecek bir çözümüm yok ne yazık ki. İki yıldır bu şekilde kullanıyorum.
 