Haluk Sekendiz
Kilopat
Daha fazla
- Meslek
- Editör
Bütün anlatımlarınız garip.
O zaman anlayacağınız şekilde anlatayım
Su
Özgül Isısı Yoğunluğu
4217 J/kg°C 998 kg/m3
Hava
Özgül Isısı Yoğunluğu
1060 J/kg°C 1.2 kg/m3
Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)
103 watt’lık TDP değerine sahip olan bir işlemcinin ısısını 10 C düşürebilmek için gerekecek hava ve sıvının miktarı:
Hava ile soğutma;
Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)
10 derece C = 103 / (1060 J/kg C x 1,2 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (1060 J/kg·° C x 1.2 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0081 m3/sn = 8 litre/saniye
Su ile soğutma
Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)
10 derece C = 103 / (4217 J/kg C x 998 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (4217 J/kg·° C x 998 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0000024 m3/sn = 0,0024 litre/saniye