Çözüldü Blynk'te nem sensörü ters çalışıyor

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.

Emie

Hectopat
Katılım
14 Ağustos 2020
Mesajlar
1.325
Makaleler
1
Çözümler
20
Nodemcu v3'e bir adet dalgıç su motoru ve toprak nem sensörü bağladım. Bunları Blynk'ten ayarladım. Blynk'ten butona bastığımda su motorunu çalıştırabiliyorum ancak sensör ters okuyor değerleri. Yani sensör havadayken nem %100'de kalıyor, sensörü suya daldırdığımda ise %40-50'lere düşüyor. Blynk'deki "gauge"yi ters çevirebilir miyim? Sensörün 100'den 0'a değil de 0'dan 100'e okumasını istiyorum.
 
Çözüm
1 / value yani ^-1 yaparak değeri flip edebilirsiniz. Veya basit map fonksiyonu da kullanabilirsiniz.