Merhaba. Line-interaktif UPS'lerde elektrik kesintisiyle veya şebekedeki kötü dalgalanma (artı veya eksi yönde) olmadığı sürece, gelen şebeke elektriği UPS'den by-pass'la direk olarak rölelerle alınıp çıkıştaki UPS priz/prizlerine iletilir. Bu akımı taşıyan röle grubu örneğin oyun oynanırken daha fazla çekilen amperlerle daha fazla akımı (amperi) taşırken duyulan sesi bu nedenle çıkarmış olabilir, UPS sağlığı açısından ise hiç endişe edilecek bir durum değildir.
Bu ses kesinti olmadığı için inverterle trafonun devreye girerek, örneğin gevşek trafo saçlarından gelen bir ses olmamalıdır. Zaten öyle bile olsaydı yine UPS açısından sıkıntılı bir durumu yine olamayacaktı. Örneğin sanayide asenkron motorları, reaktif gücü düzeltmekte kullanılan kompanzasyon panolarının kondansatörlerini devreye alıp çalıştırmada kullanılan 3 fazlı kontaktörler veya tüm UPS'lerdeki DC mini rölelerin o anda kontaklarından taşıdıkları akım büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bazen net duyulabilen, bazen de duyulamayan özel çalışma durumudur. Bu ara sıra duyulabilen sesler bir arıza belirtisi veya uyarısı da değildir, bu konuda merak etmeyin.
Not: UPS'lerde kullanılan iç DC mini rölelerin amper değerleri, bu kontaklarıyla normalde içinden taşıdıkları amper değerlerinin en az 2-3 kat daha fazla olur, bu yüzden çıkan uğultu, vızıltı, vb. seslerle iç kontaklarının yapışıp yanması, bozulması, vb. ihtimali bu yüzden genellikle de bulunmaz. Kolay gelsin.