Elektrik kesintisi olmuyor ama Tunçmatik kesintisiz güç kaynağı ötüyor

garip umutlu

Femtopat
Katılım
26 Aralık 2020
Mesajlar
5
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Arkadaşlar, 10. nesil i7 işlemci (3.8), ekran kartı MSI Radeon RX 580, kasa ise Vento 700 watt. Bu sistemde oyun oynarken (örneğin Warzone) elektrik kesintisi olmuyor ama kesintisiz güç kaynağı ötüyor. Oyundan çıkıyorum, güç kaynağı susuyor. Bu normal bir durum mu? (Bu arada kesintisiz güç kaynağı 600 watt Tunçmatik.)
 
Yanlış bağlantı yapmış olabilirsiniz. Veya ayarlarını yanlış ayarlamış olabilirsiniz.
Ups'in ne ayarı var ? ve daha da ilginci yanlış bağlantı ne demektir ? upsi'i şar olması için prize bağlarsınız. kasadaki powersupplydan gelen kabloyu da ups'e.. sırf cevap vermiş olmak için yazıyorsunuz resmen...


Özellikle bilgisayar yüksek akım çektiği zamanlar bu ötme sesi meydana geliyor madem. yani ekran kartınız ve işlemciniz oyun oynarken daha fazla tüketim yaptğından upsin verdiği enerji max'a geldiğinde sizi öterek uyarıyor..
 
Ups'in ne ayarı var ? ve daha da ilginci yanlış bağlantı ne demektir ? upsi'i şar olması için prize bağlarsınız. kasadaki powersupplydan gelen kabloyu da ups'e.. sırf cevap vermiş olmak için yazıyorsunuz resmen...


Özellikle bilgisayar yüksek akım çektiği zamanlar bu ötme sesi meydana geliyor madem. yani ekran kartınız ve işlemciniz oyun oynarken daha fazla tüketim yaptğından upsin verdiği enerji max'a geldiğinde sizi öterek uyarıyor..
"Elektrik kesintisi olmuyor ama güç kaynağı ötüyor" bu normal değil. Elektrik kesintisi olduğunda sadece UPS kendini devreye sokabilir. Bu durumda ayarları ve kablolarda hata olduğu apaçık ortada. "Cevap vermiş" diyorsunuz birde... Bende de UPS var kendimden biliyorum. Boş cevap vermektense araştırın veya okuduğunuzu iyi okuyun sonra gelip bana cevap verin.
 
Merhaba. Line-interaktif UPS'lerde elektrik kesintisiyle veya şebekedeki kötü dalgalanma (artı veya eksi yönde) olmadığı sürece, gelen şebeke elektriği UPS'den by-pass'la direk olarak rölelerle alınıp çıkıştaki UPS priz/prizlerine iletilir. Bu akımı taşıyan röle grubu örneğin oyun oynanırken daha fazla çekilen amperlerle daha fazla akımı (amperi) taşırken duyulan sesi bu nedenle çıkarmış olabilir, UPS sağlığı açısından ise hiç endişe edilecek bir durum değildir.

Bu ses kesinti olmadığı için inverterle trafonun devreye girerek, örneğin gevşek trafo saçlarından gelen bir ses olmamalıdır. Zaten öyle bile olsaydı yine UPS açısından sıkıntılı bir durumu yine olamayacaktı. Örneğin sanayide asenkron motorları, reaktif gücü düzeltmekte kullanılan kompanzasyon panolarının kondansatörlerini devreye alıp çalıştırmada kullanılan 3 fazlı kontaktörler veya tüm UPS'lerdeki DC mini rölelerin o anda kontaklarından taşıdıkları akım büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bazen net duyulabilen, bazen de duyulamayan özel çalışma durumudur. Bu ara sıra duyulabilen sesler bir arıza belirtisi veya uyarısı da değildir, bu konuda merak etmeyin.

Not: UPS'lerde kullanılan iç DC mini rölelerin amper değerleri, bu kontaklarıyla normalde içinden taşıdıkları amper değerlerinin en az 2-3 kat daha fazla olur, bu yüzden çıkan uğultu, vızıltı, vb. seslerle iç kontaklarının yapışıp yanması, bozulması, vb. ihtimali bu yüzden genellikle de bulunmaz. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Line-interaktif UPS'lerde elektrik kesintisiyle veya şebekedeki kötü dalgalanma (artı veya eksi yönde) olmadığı sürece, gelen şebeke elektriği UPS'den by-pass'la direk olarak rölelerle alınıp çıkıştaki UPS priz/prizlerine iletilir. Bu akımı taşıyan röle grubu örneğin oyun oynanırken daha fazla çekilen amperlerle daha fazla akımı (amperi) taşırken duyulan sesi bu nedenle çıkarmış olabilir, UPS sağlığı açısından ise hiç endişe edilecek bir durum değildir.

Bu ses kesinti olmadığı için inverterle trafonun devreye girerek, örneğin gevşek trafo saçlarından gelen bir ses olmamalıdır. Zaten öyle bile olsaydı yine UPS açısından sıkıntılı bir durumu yine olamayacaktı. Örneğin sanayide asenkron motorları, reaktif gücü düzeltmekte kullanılan kompanzasyon panolarının kondansatörlerini devreye alıp çalıştırmada kullanılan 3 fazlı kontaktörler veya tüm UPS'lerdeki DC mini rölelerin o anda kontaklarından taşıdıkları akım büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bazen net duyulabilen, bazen de duyulamayan özel çalışma durumudur. Bu ara sıra duyulabilen sesler bir arıza belirtisi veya uyarısı da değildir, bu konuda merak etmeyin.

Not: UPS'lerde kullanılan iç DC mini rölelerin amper değerleri, bu kontaklarıyla normalde içinden taşıdıkları amper değerlerinin en az 2-3 kat daha fazla olur, bu yüzden çıkan uğultu, vızıltı, vb. seslerle iç kontaklarının yapışıp yanması, bozulması, vb. ihtimali bu yüzden genellikle de bulunmaz. Kolay gelsin.


Yok ayarı yada kablolarında sıkıntı var diyor BuraKAyaydin.. adamın evinde ups var.. siz ne anlarsınız.... İstediğiniz kadar bilimsel açıklayın.. matematik de ortada ama kablolama önemli tabi...!
 
@Gurkut
Bu sorunun bir çok nedeni bulunabilir. Arkadaş ve biz bir neden açıklamışız. Mesaj yazıp, neden belirtmeyen olmasaydı konu kapanına kadar susup kalacaktın. Daha hiçbir şeyde bilgin yok gelmiş buraya "bla bla" yapıyorsun. Benim anlattığım şeyde hiçbir yanlışlık yok.
"Elektrik kesintisi olmuyor ama güç kaynağı ötüyor" bu normal değil. Elektrik kesintisi olduğunda sadece UPS kendini devreye sokabilir. Bu durumda ayarları ve kablolarda hata olduğu apaçık ortada. Bende de UPS var kendimden biliyorum.
UPS, elektrik kesildiğinde devreye giren bir aygıt. Elektrik kesilmemesine rağmen güç çekmesi size normal mi geliyor? O zaman UPS amacından sapmış olur değil mi?
 
Yanlışım varsa düzeltin ama 700w lik bir sistemi 600w lık bir kesintisiz güç kaynağına bağlamak zaten başlı başına sorun getirmez mi?
 
Arkadaşlar, 10. nesil i7 işlemci (3.8), ekran kartı MSI Radeon RX 580, kasa ise Vento 700 watt. Bu sistemde oyun oynarken (örneğin Warzone) elektrik kesintisi olmuyor ama kesintisiz güç kaynağı ötüyor. Oyundan çıkıyorum, güç kaynağı susuyor. Bu normal bir durum mu? (Bu arada kesintisiz güç kaynağı 600 watt Tunçmatik.)
Merhaba. Line-interaktif UPS'ler; sadece direk elektrik kesintilerinde (Off-line' lardan farklı olarak açık oldukları sürece şebekeyle birebir aktif olma durumları bulunur) ) devreye girmiyor, şebekeden gelen bu voltajı, eğer kendi istediği (kendi kabul edebildiği) voltaj sınırlarında göremezse yani şebekeden gelen voltajın kalitesini beğenmeyip PC 'nin çalışabilmesi için normal kabul edebildiği sınırların dışında görürse (beğenmezse) iç akülerini iç inverterleriyle anlık olarak şebeke voltajını iyileştirmek için gelen bu şebekeden ayırıp iç inverterlerini devreye alabiliyor. Bunun için bu şebekede mutlaka direk bir elektrik kesintisinin olması şartı ise bulunmuyor. Yani oyun oynarken UPS'nin direk bir elektrik kesintisi olmasa bile, line-interaktif UPS'lerin iç rölelerinin çekilip buzzer sesinin bu esnada duyulması gayet normal bir durumdur. Çünkü UPS sisteminin bir tipi olan line-interaktif özellik; şebekeyle birebir aktiflik tipi olup iç röleleriyle iç inverterlerini anlık devreye alıp/anlık devreden çıkarma durumunun şebekede çalışırken sürekli olabilmesi yüzünden bu türden şebeke aktifliği özellikleri bulunur.

Bu özelliğin çok detaylı olarak bilinmemesi, line-interaktif UPS fonksiyonunda daha yanlış anlaşılmalara neden olabilir, line-interaktif UPS'lerin gelen elektrik sürekli olduğu halde gerekirse elektriğin anlık kesilmiş gibi davranabilmesi durumu, bu anlarda gelen şebekenin elektrik kalitesinin beğenilmeyip kendi iç aküleriyle PC'ye daha kaliteli olan akü-inverter iç elektriğinin anlık olarak verilebilme amacının bulunduğu bilinmelidir. 600-700 watt'lık UPS'lerin 700 watt PSU'ya bağlantısında ise aralarında sadece UPS destek süreleri farkı bulunur. Ancak her ikisi de anma gücü 700 watt olan bir PC'yi belirli süre farkıyla yine destekler. Kolay gelsin.
 