Akbaba İsmet
Hectopat
- Katılım
- 14 Şubat 2022
- Mesajlar
- 5.918
- Makaleler
- 2
- Çözümler
- 32
Bu yüzden akım korumalı priz kullanılmalı, geçmiş olsun. Şikayetçi oldunuz mu?
Olduk, şuanlık bir şey yok. Oedaş inceleme yaparız diyor ama elektrik kesilirmiş ev iskansız olduğu için. O nedenle oedaş çağıramıyoruz.Bu yüzden akım korumalı priz kullanılmalı, geçmiş olsun. Şikayetçi oldunuz mu?
Ne kadar süreliğine kesilirmiş? Evlerde çalışacak cihaz kalmamış zaten.Olduk, şuanlık bir şey yok. Oedaş inceleme yaparız diyor ama elektrik kesilirmiş ev iskansız olduğu için. O nedenle oedaş çağıramıyoruz.
Kaçak akım rölesi nötr kopmasından koruyamaz. Nötr algılamalı faz koruma rölesi veya nötr toprak arasına bağlanacak bir varistör ile koruma sağlanabilir. Ne yazık ki mevcut yönetmelikler bu tür önlemleri kapsamadığı için evlere gerekli koruma cihazları bağlanmıyor.Kendi scooterları 380V ile şarj oluyormuş 380V elde etmek için olacakları düşünmeden nötr kabloyu çıkartmışlar. Kaçak akım rölesi vardı, ona rağmen durum bu. Röleler sağlam diye biliyorum, elektrikçimiz röleler görevini yapmış yapmasa zaten yangın çıkardı gibisinden konuştu.
Kaçak akım rölesi nötr kopmasından koruyamaz. Nötr algılamalı faz koruma rölesi veya nötr toprak arasına bağlanacak bir varistör ile koruma sağlanabilir. Ne yazık ki mevcut yönetmelikler bu tür önlemleri kapsamadığı için evlere gerekli koruma cihazları bağlanmıyor.
Değişen bir durum yok, mağdur biz olduk.