Sıvı Soğutma mı ? Hava Soğutma mı ?

  • Konuyu başlatan Kerim Ucar
  • Başlangıç Tarihi
  • Mesaj 14
  • Görüntüleme 9B
Bütün anlatımlarınız garip. :D

O zaman anlayacağınız şekilde anlatayım :)

Su
Özgül Isısı Yoğunluğu
4217 J/kg°C 998 kg/m3


Hava
Özgül Isısı Yoğunluğu
1060 J/kg°C 1.2 kg/m3


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


103 watt’lık TDP değerine sahip olan bir işlemcinin ısısını 10 C düşürebilmek için gerekecek hava ve sıvının miktarı:


Hava ile soğutma;


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (1060 J/kg C x 1,2 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (1060 J/kg·° C x 1.2 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0081 m3/sn = 8 litre/saniye


Su ile soğutma


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (4217 J/kg C x 998 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (4217 J/kg·° C x 998 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0000024 m3/sn = 0,0024 litre/saniye
 
O zaman anlayacağınız şekilde anlatayım :)

Su
Özgül Isısı Yoğunluğu
4217 J/kg°C 998 kg/m3


Hava
Özgül Isısı Yoğunluğu
1060 J/kg°C 1.2 kg/m3


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


103 watt’lık TDP değerine sahip olan bir işlemcinin ısısını 10 C düşürebilmek için gerekecek hava ve sıvının miktarı:


Hava ile soğutma;


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (1060 J/kg C x 1,2 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (1060 J/kg·° C x 1.2 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0081 m3/sn = 8 litre/saniye


Su ile soğutma


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (4217 J/kg C x 998 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (4217 J/kg·° C x 998 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0000024 m3/sn = 0,0024 litre/saniye

Bu daha iyi. Teşekkürler.
 
O zaman anlayacağınız şekilde anlatayım :)

Su
Özgül Isısı Yoğunluğu
4217 J/kg°C 998 kg/m3


Hava
Özgül Isısı Yoğunluğu
1060 J/kg°C 1.2 kg/m3


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


103 watt’lık TDP değerine sahip olan bir işlemcinin ısısını 10 C düşürebilmek için gerekecek hava ve sıvının miktarı:


Hava ile soğutma;


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (1060 J/kg C x 1,2 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (1060 J/kg·° C x 1.2 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0081 m3/sn = 8 litre/saniye


Su ile soğutma


Akışkanın ısı alması = Güç (Watt) / (Özgül Isı x Yoğunluk x Hacim)


10 derece C = 103 / (4217 J/kg C x 998 kg/m3 x Hacim m3/sn)
Hacim m3/saniye = 103 Watt / (4217 J/kg·° C x 998 kg/m3 x 10° C)
Hacim = 0.0000024 m3/sn = 0,0024 litre/saniye

Benim beyin error verdi okurken. :D :D
 
Uyarı! Bu konu 10 yıl önce açıldı.
Muhtemelen daha fazla tartışma gerekli değildir ki bu durumda yeni bir konu başlatmayı öneririz. Eğer yine de cevabınızın gerekli olduğunu düşünüyorsanız buna rağmen cevap verebilirsiniz.

Yeni konular

Geri
Yukarı