Selamlar,

Peteklerde bulunan termostatik vanalar üzerinde 5'e kadar dereceler var. Sonuna kadar kapalı olsalarda petekler kapanmıyor ve sürekli sıcaklar. Vananın arızalandığını düşünüyorum ancak tüm odalar aynı şekilde. Hepsinin aynı anda arızalanmış olması çok mantıklı gelmiyor. Problemin ne olduğunu bilen var mı acaba?
Vana görseldekinin aynısı.
 

Dosya Ekleri

  • 90-103-41-1_219914_640x480_600x600.jpg
    90-103-41-1_219914_640x480_600x600.jpg
    20,4 KB · Görüntüleme: 143
Çözüm
Merhaba. Bakın, bu özelliği bir problem değildir, çünkü bu vanaların çalışma mantığı bu mantıkla çalışıyor. Termostatik vanalar ayarlanan sıcaklık derecesini buluncaya kadar içinden sıcak suyu geçirirler, bu sıcaklık derecesinden sonra bu sıcak suyu geçirmezler. Ayarlanmış bir sıcaklığa duyarlı olarak, bunu hissedip sezerek geçen sıcak su geçişini kapatırlar. Normalde bir radyatörün altında ve üstünde yer alan çok sıradan radyatör vanaları ise sizin kıstığınız (elle + (daha sıcak) ve - (daha soğuk) ayara elle çevirerek ayarladığınız) oranda ve tam kıstığınızda sıcak suyu hiç geçirmez (sürekli tam kapalı olan) durumdadır. Aralarındaki çalışma farkı normal vanalarla olan farkı açısından bu şekildedir.

Zaten termostatik olanları sıcaklığa duyarlı (bir ısı sensörü) gibi çalıştıkları için, bu oda aşırı sıcak olduğunda, odadaki camları açmak veya normal vanadan iyice kısma, kapatma zahmetleri olmadığından termostatik vanalar genellikle bu nedenle tercih edilir, asıl kullanım amaçları mevcut enerjiyi daha verimli ve ayarlanmış bir sıcaklık değerinde, bu oda ısıtmasını otomatik sıcaklık kontrolüyle yaptırabilecek şekliyle kullanabilmek içindir. Örneğin kombilerin çalışma sıcaklığını kombi içindeki genel bir sıcaklık ayarının dışında, bir de oda sıcaklığına göre çalıştırıp ayarlamak için, sıcaklık kontrolü istenen oda duvarına kombiyle bağlantılı olarak ilişkilendirilen harici sıcaklık sensörleri de ayni amacı (mantığı) taşırlar.

Termostatik vanaların, kombi harici termostatik sensörlerinin çalışma prensipleri, laptopların CPU sıcaklık değeri arttıkça, CPU'nun fan devrini otomatik ve kademeli olarak artıran, CPU'nun sıcaklık değeri artışına duyarlı CPU fanı için devir kontrollü olan elektronik termostatik anahtarlarına benzetilebilir. Kolay gelsin.
Merhaba. Bakın, bu özelliği bir problem değildir, çünkü bu vanaların çalışma mantığı bu mantıkla çalışıyor. Termostatik vanalar ayarlanan sıcaklık derecesini buluncaya kadar içinden sıcak suyu geçirirler, bu sıcaklık derecesinden sonra bu sıcak suyu geçirmezler. Ayarlanmış bir sıcaklığa duyarlı olarak, bunu hissedip sezerek geçen sıcak su geçişini kapatırlar. Normalde bir radyatörün altında ve üstünde yer alan çok sıradan radyatör vanaları ise sizin kıstığınız (elle + (daha sıcak) ve - (daha soğuk) ayara elle çevirerek ayarladığınız) oranda ve tam kıstığınızda sıcak suyu hiç geçirmez (sürekli tam kapalı olan) durumdadır. Aralarındaki çalışma farkı normal vanalarla olan farkı açısından bu şekildedir.

Zaten termostatik olanları sıcaklığa duyarlı (bir ısı sensörü) gibi çalıştıkları için, bu oda aşırı sıcak olduğunda, odadaki camları açmak veya normal vanadan iyice kısma, kapatma zahmetleri olmadığından termostatik vanalar genellikle bu nedenle tercih edilir, asıl kullanım amaçları mevcut enerjiyi daha verimli ve ayarlanmış bir sıcaklık değerinde, bu oda ısıtmasını otomatik sıcaklık kontrolüyle yaptırabilecek şekliyle kullanabilmek içindir. Örneğin kombilerin çalışma sıcaklığını kombi içindeki genel bir sıcaklık ayarının dışında, bir de oda sıcaklığına göre çalıştırıp ayarlamak için, sıcaklık kontrolü istenen oda duvarına kombiyle bağlantılı olarak ilişkilendirilen harici sıcaklık sensörleri de ayni amacı (mantığı) taşırlar.

Termostatik vanaların, kombi harici termostatik sensörlerinin çalışma prensipleri, laptopların CPU sıcaklık değeri arttıkça, CPU'nun fan devrini otomatik ve kademeli olarak artıran, CPU'nun sıcaklık değeri artışına duyarlı CPU fanı için devir kontrollü olan elektronik termostatik anahtarlarına benzetilebilir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Çözüm
Hocam merhaba,

Çok teşekkür ederim cevap için, gayet uzun ve anlaşılır şekilde açıklamışsınız. Bu konuda cahil olduğum için yeni bir şeyler öğrenerek aydınlanmış oldum. Tekrar teşekkür ederim.
 