Sorum başlıktaki gibidir. Akım korumalı priz alacağım 13.500'a koruması var ve takacağım cihazda 350W @110 V ve 1000W @220 V bu yazıyor anlamı nedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir de 230W bir dizüstü bilgisayar adaptörüm var ayrıca 27W şarj adaptörüm ve tam olarak aklımda değil ama el yapımı bir monitörüm var bunun adaptörü var onu da eklerim. Tüm bunları karşılar mı 13.500 A akım korumalı priz? Daha iyi önerisi olan varsa bütçem 500 TL maksimum.

13.500A akım korumalı priz
 
Son düzenleme:
Merhaba. Akım korumalı prizlere takacağınız cihazdan tam olarak bahsetmemişsiniz, ama anlaşıldığı kadarıyla 110 ve 220 volt AC' de kullanma seçenekleri (USA ve TR'de) olup 110 voltta ve 220 volttaki watt miktarları bu nedenle ayrı belirtilmiş olmalıdır. Kendi harici adaptörü olan cihazlara adaptörden önce akım korumalı priz koruması (takılması) yıldırım deşarjı riski dışında gerekmez, çünkü adaptörler arada zaten tampon görevlidir. Bu nedenle laptop adaptörü, 27 watt şarj adaptörü ve el yapımı monitörün adaptörünün akım korumalı prizlere takılması gerekmez. Sadece elektronik bir cihaz olarak belirttiğiniz cihaz adaptörsüz (direk prizle) çalışıyorsa bu cihazı 220 volt AC ile çalıştırma seçeneğinde akım korumalı prizlerden biriyle kullanırsınız. Bunun için de seçilen akım korumalı prizin akım koruma kapasitesi olan 13.500 A, 110 ve 220 volt seçenekli olan cihaz için yeterlidir.

Ama istenirse boşta kalan priz gözlerine adaptörlü cihazların tüm adaptörlerini takabilirsiniz, ama adaptörler için bu takılma yıldırım riskleri dışında çok gerekli değildir, voltaj çok aşırı gelirse adaptörün kendisi bozulur, asıl cihazlar bundan direk olarak korunmuş olurlar. Çünkü tüm adaptörlerin şebeke ve DC tarafı bu geçişlere karşı izoleli olduğundan şebeke tarafındaki arızalardan PC PSU' larında olduğu gibi adaptörlerin DC çıkış tarafına (hattına) bu yolla oluşan aksaklıkların geçirilip onların bu şekliyle bozulma ihtimali bulunmaz.

Ama eve gelen yıldırım deşarjı riski için tüm adaptörleri de boş olan priz gözlerine takmanız mutlaka gerekir. Bu deşarj adaptör içinden de atlayıp cihazlara direk zarar verebilir. 1- Akım korumalı priz, 2- Panodaki kaçak akım rölesi 3- Evdeki sağlıklı toprak hattı bu riski tümüyle elimine eder. Seçtiğiniz akım korumalı prizin akım koruma kapasitesi adı geçen bu cihaz ve tüm adaptörlerin watt güçleri için yeterlidir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Akım korumalı prizlere takacağınız cihazdan tam olarak bahsetmemişsiniz, ama anlaşıldığı kadarıyla 110 ve 220 volt AC' de kullanma seçenekleri (USA ve TR'de) olup 110 voltta ve 220 volttaki watt miktarları bu nedenle ayrı belirtilmiş olmalıdır. Kendi harici adaptörü olan cihazlara adaptörden önce akım korumalı priz koruması (takılması) yıldırım deşarjı riski dışında gerekmez, çünkü adaptörler arada zaten tampon görevlidir. Bu nedenle laptop adaptörü, 27 watt şarj adaptörü ve el yapımı monitörün adaptörünün akım korumalı prizlere takılması gerekmez. Sadece elektronik bir cihaz olarak belirttiğiniz cihaz adaptörsüz (direk prizle) çalışıyorsa bu cihazı 220 volt AC ile çalıştırma seçeneğinde akım korumalı prizlerden biriyle kullanırsınız. Bunun için de seçilen akım korumalı prizin akım koruma kapasitesi olan 13.500 A, 110 ve 220 volt seçenekli olan cihaz için yeterlidir.

Ama istenirse boşta kalan priz gözlerine adaptörlü cihazların tüm adaptörlerini takabilirsiniz, ama adaptörler için bu takılma yıldırım riskleri dışında çok gerekli değildir, voltaj çok aşırı gelirse adaptörün kendisi bozulur, asıl cihazlar bundan direk olarak korunmuş olurlar. Çünkü tüm adaptörlerin şebeke ve DC tarafı bu geçişlere karşı izoleli olduğundan şebeke tarafındaki arızalardan PC PSU' larında olduğu gibi adaptörlerin DC çıkış tarafına (hattına) bu yolla oluşan aksaklıkların geçirilip onların bu şekliyle bozulma ihtimali bulunmaz.

Ama eve gelen yıldırım deşarjı riski için tüm adaptörleri de boş olan priz gözlerine takmanız mutlaka gerekir. Bu deşarj adaptör içinden de atlayıp cihazlara direk zarar verebilir. 1- Akım korumalı priz, 2- Panodaki kaçak akım rölesi 3- Evdeki sağlıklı toprak hattı bu riski tümüyle elimine eder. Seçtiğiniz akım korumalı prizin akım koruma kapasitesi adı geçen bu cihaz ve tüm adaptörlerin watt güçleri için yeterlidir. Kolay gelsin.
Hocam şimdi elektrik tesisatını normal evimdeki sigorta girişlerinden ayırdım ve binanın merdiven boşluğundaki hattan yeni bir kaçak akım korumalı sigorta takarak güncelledim. O sigortadan da yukarı bir hat çektim bu hattın sonunda da akım korumalı priz alıp işimi sağlama almak kanaatindeyim. Ev yeni değil, zamanında topraklama yapılmış (ev inşa edilirken temele bir kazık çakılmış standart yöntem) ve topraklama var ama çıplak çekildiği için biraz sağlık açısından asgariyi karşılıyor diyebilirim. Bu topraklama hat da sadece mutfak prizlerine çekilmiş (o zamanlar elektrik kullanan cihazlar hep mutfakta olduğu için) bu yüzden bende binanın içinde gelen merdiven boşluğundaki topraklama kablosunu kullanmanın sağlıklı olacağını düşündüm. Ayrıca bina eski yani 25 yıllık filan, sigortalar ne çok eski ne çok modern bu yüzden kaçak akım koruması yok. Bende sigortadan yeni hat çekmedim, merdiven boşluğundaki yere sigorta taktım kaçak akım korumalı, toprak hattını da ona bağladım.

Bu benim yaptıklarım şimdi akım korumalı priz bakıyorum ama araştırdığım kadarı ile Joule değeri önemliymiş bu cihazlarda; misal piyasada bulunan ve 6 A koruması bulunan VİKKO markalı 6'lı akım korumalı prizin Joule değeri 325 J ki normal bir evde ortalama minimum değerin 600 J olmasını tavsiye ediyorlar. Bu yukarıda sordum 13.500 A korumalı prizin J değerini ne kendi markası ne satıcılar vermemiş. Bu yüzden şu an bir boşlukta kaldım. Mesela Mutlusan Ri-tech marka 6'lı priz var 1425 J koruma vaat ediyor ve bunu bir satıcı değil diğer satıcılar da doğrulamış. Bu yüzden eğer cevabı bulamaz isem Mutlusan Ri-Tech 6'lı prizi alıp çıkacağım işin içinden. Bana yardımcı olur iseniz çok sevinirim.

Ayrıca dediğiniz gibi cihaz adaptör ile çalışmıyor prize direkt fiş ile bağlanıp çalışıyor.
 
Merhaba. Joule değeriyle watt değeri ayni değerlerdir, çünkü 1 joule/1saniye 1 watt değerine eşittir. Böylece bu akım korumalı priz 1425 joule değeriyle 1425 watt değerindedir. Onu seçerseniz çok daha iyi olur, daha önce ön hesaplarını da toplamda yaptığımız şekliyle çok uygun olmuş olur.

Binanızın toprak hattı çok eskiden çekilip yapıldığından topraklama değerinin ne kadar sağlıklı olduğu ancak yetkili bir elektrikçiyle MEGER topraklama test ölçüm cihazıyla yapılan topraklama ölçümünde şu anda ne kadar sağlıklı topraklama değerinde olabildiği ancak o zaman anlaşılabilir. Topraklı prizlerden 1- Toprak-faz, 2- Toprak-nötr, 3- Faz-nötr ölçümü size kaba bir ölçümle bu konuda bir fikir verebilir;

Topraklı prizlerden avometreyle AC voltajı ölçümünde ; faz-nötr arası 220-230 volt, toprak-nötr arası 1-3 volt, faz- toprak arası 220-230 volt AC değerinde ölçülebilmeli, yani faz-nötr arasında ölçülen avometredeki AC volt değeri faz-toprak arasında da ayni değerde ölçülmelidir. Toprak-faz arasındaki AC değeri normalde faz-nötr arasından ölçülen 220-230 volt AC' den daha düşük kalıyorsa düşük kaldığı oranda topraklama ohm değeri de o oranda sağlıksız demektir. Şu an itibariyle evdeki topraklamanızın ne kadar sağlıklı olabildiği yetkili bir elektrikçinin yapacağı topraklama test ölümünde ölçeceği ohm değeriyle çok net olarak anlaşılabilir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Joule değeriyle watt değeri ayni değerlerdir, çünkü 1 joule/1saniye 1 watt değerine eşittir. Böylece bu akım korumalı priz 1425 joule değeriyle 1425 watt değerindedir. Onu seçerseniz çok daha iyi olur, daha önce ön hesaplarını da toplamda yaptığımız şekliyle çok uygun olmuş olur.

Binanızın toprak hattı çok eskiden çekilip yapıldığından topraklama değerinin ne kadar sağlıklı olduğu ancak yetkili bir elektrikçiyle MEGER topraklama test ölçüm cihazıyla yapılan topraklama ölçümünde şu anda ne kadar sağlıklı topraklama değerinde olabildiği ancak o zaman anlaşılabilir. Topraklı prizlerden 1- Toprak-faz, 2- Toprak-nötr, 3- Faz-nötr ölçümü size kaba bir ölçümle bu konuda bir fikir verebilir;

Topraklı prizlerden avometreyle AC voltajı ölçümünde ; faz-nötr arası 220-230 volt, toprak-nötr arası 1-3 volt, faz- toprak arası 220-230 volt AC değerinde ölçülebilmeli, yani faz-nötr arasında ölçülen avometredeki AC volt değeri faz-toprak arasında da ayni değerde ölçülmelidir. Toprak-faz arasındaki AC değeri normalde faz-nötr arasından ölçülen 220-230 volt AC' den daha düşük kalıyorsa düşük kaldığı oranda topraklama ohm değeri de o oranda sağlıksız demektir. Şu an itibariyle evdeki topraklamanızın ne kadar sağlıklı olabildiği yetkili bir elektrikçinin yapacağı topraklama test ölümünde ölçeceği ohm değeriyle çok net olarak anlaşılabilir. Kolay gelsin.
Hocam elimde bir avometre var (mekatronik teknikerliği okudum) bu yüzden müsait olduğumda dediğiniz toprak hattın sağlığını öğrenmek için testleri yapacağım. Bunun dışında dediğiniz gibi 1 J = 1 W internette de aynısı yazıyor. O zaman şimdi size 2 adet ürün göstermek istiyorum bunlardan hangisi ilerisi için daha sağlıklı olacaktır bunu merak ediyorum.

1. ürün bu linkteki 1425 J koruma sağlayan Mutlusan Ri-Tech marka 6'lı priz: https://www.hepsiburada.com/mutlusa...ent=c&utm_term=k&wt_pc=akakce.c.k.pc&v=1.38.6

2. ürün bu linkte bulunan 4000 W koruma sağlayan 16 A Fulltech (asıl üreticisi Blic adlı markaymış) 8'li priz: https://www.hepsiburada.com/termal-...riz-kablo-uzunlugu-2mt-3xusb-p-hbcv00000e1w6q

Seni de uğraştırdım hocam ama bu konuda düzgün bir kaynak bulamadım. Baktım sen biliyorsun bir şeyler beni aydınlatıyorsun hem bana hem bu konuya sonradan gelecek tüm forumdaki arkadaşlar için bir kaynak olur. Çok teşekkür ederim yardımların için 😁.
 
Merhaba. Estağfurullah, hiç önemli değil.
1. linkteki ürünün akım korumalı bir priz olabildiği üzerinde yazılı olan "protected" yazısı ile kesindir, "surge protection" anlamında bu yazı kısaltılarak yazılmıştır. Akım korumalı priz amaçlı kullanımı için satın alınabilir.
2. linkteki ürün ise akım korumalı priz tipinde değildir, 4000 watt anma değerindeki termal akım korumalı olan çoklu prizdir. Çok aşırı akım çekilip iç iletkenlerinde aşırı ısı biriktiğinde mutlak yangın tehlikesini önlemek amaçlı iç kontaklarıyla devreyi açıp bu akımın geçmesine izin vermiyor, 3 fazlı asenkron motorların ve evde bazı ısıtıcı cihazların termiği gibi gelen şebeke tarafıyla aşırı akımların çekilmeyle bu tür bir aşırılık oluştuğunda, güvenlik (kesme) amaçlı devreye girip elektrik devresini kesen anahtar (bimetal kontaklarıyla) olarak çalışmış olur. Akım korumalı bir priz değildir, siz sadece bu özel kullanım amacını gözeterek onu satın alabilirsiniz. Çünkü akım korumalı prizlerin yüksek voltaj/yıldırım riskine karşı koruma özelliği bu uzatmalı çoklu prizde bulunmuyor. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Estağfurullah, hiç önemli değil.
1. linkteki ürünün akım korumalı bir priz olabildiği üzerinde yazılı olan "protected" yazısı ile kesindir, "surge protection" anlamında bu yazı kısaltılarak yazılmıştır. Akım korumalı priz amaçlı kullanımı için satın alınabilir.
2. linkteki ürün ise akım korumalı priz tipinde değildir, 4000 watt anma değerindeki termal akım korumalı olan çoklu prizdir. Çok aşırı akım çekilip iç iletkenlerinde aşırı ısı biriktiğinde mutlak yangın tehlikesini önlemek amaçlı iç kontaklarıyla devreyi açıp bu akımın geçmesine izin vermiyor, 3 fazlı asenkron motorların ve evde bazı ısıtıcı cihazların termiği gibi gelen şebeke tarafıyla aşırı akımların çekilmeyle bu tür bir aşırılık oluştuğunda, güvenlik (kesme) amaçlı devreye girip elektrik devresini kesen anahtar (bimetal kontaklarıyla) olarak çalışmış olur. Akım korumalı bir priz değildir, siz sadece bu özel kullanım amacını gözeterek onu satın alabilirsiniz. Çünkü akım korumalı prizlerin yüksek voltaj/yıldırım riskine karşı koruma özelliği bu uzatmalı çoklu prizde bulunmuyor. Kolay gelsin.
Anlıyorum bunu bana anlatmanız çok iyi oldu, o vakit 8'li priz olan versiyondan vazgeçtim demektir. 2 seçenek arasında kaldım diyebilirim o zaman; ya Mutlusan Ri-Tech marka 6'lı priz yada Tunçmatik 5'li priz alacağım ancak Tunçmatik hem 5'li hem de 1050 J koruma sağlıyor. Tabii 2 seçenekte kalmamın sebebi Tunçmatik markasının çok bilindik ve kendini kanıtlamış bir marka olması yoksa başka bir sebebi yok. Korkum 1425 J koruma vaat eden Mutlusan acaba o korumayı gerçekten sağlayabilecek mi yoksa sadece kağıt üstünde mi sağlıyor bunu bilemiyorum. Bu şüphe de beni satın alımdan uzak tutuyor. Sizce ne yapmalıyım?
 
Merhaba. Bence Tunçmatik'i tercih edin, çünkü evde son yıllarda satın aldığım akım korumalı tüm çoklu prizler Tunçmatik markalıdır. Bu markayı aldığıma hiç bir zaman pişman olmadım. İkisi arasında biraz joule farkı olsa bile kullanacağınız toplam yükler 1050 joule' u geçmeyecekse bu seçim bir sorun olmayacaktır. Kolay gelsin.
 
Merhaba. Bence Tunçmatik'i tercih edin, çünkü evde son yıllarda satın aldığım akım korumalı tüm çoklu prizler Tunçmatik markalıdır. Bu markayı aldığıma hiç bir zaman pişman olmadım. İkisi arasında biraz joule farkı olsa bile kullanacağınız toplam yükler 1050 joule' u geçmeyecekse bu seçim bir sorun olmayacaktır. Kolay gelsin.
Aslında sorun J değeri değil 5'li olması 😀. 6'lı piyasa da hiç kalmamış satılık. Şu an toplam 6 alet takılacak bu yüzden biraz 5'li olması bir tık beni üzüyor, bildiğiniz 6'lı versiyonunu satan bir site varsa link almak isterim yoksa biraz elektrikçi gezmem gerekecek. Yoksa gönlüm Tunçmatik almak istiyor.

@Yeni Teknik Sembol hocam dediginiz gibi yaptim Tunçmatik aldım sebebi ise içinde ekstra bir sigorta bulunmasıdır, diğerlerinde hep VDR var patlıyor ve iş bitiyor. Ufak bir ayrıntı ama emek verildiğini belli ediyor tercihim tam ihtiyacımı görmese bile Tunçmatik oldu, gerekirse ileride 1 adet daha alırım. Bu konuda tecrübenizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. İyi forumlar, saygılar...
 
Son düzenleme: