Merhaba. Banyodaki topraklı prizden aspiratöre topraklı bir fişle ve arada kısa bir uzatmayla bu beslemeyi yapın, bu daha iyi olur. Banyodaki topraklı prizde elektrik yoksa ona ilişkin duvardaki buat bağlantısında veya sigorta panosundaki banyo topraklı priz sigortasında (otomatında) düşme veya sıkıntılı bir bağlantı durumu olabilir. Önce bu açıdan kontrol edin. Açtığınız bu buattaki çıplak bakır kablosu yeşil-sarı toprak kablosuyla birleştirilmiştir, yani toprak hattı sıfırlama yapılmış gibi duruyor, çünkü bağımsız bir toprak kablosu kalmamış gibi görünüyor. Bu nedenle bir elektrikçi çağırıp nötr ve toprak hattında sıfırlama varsa önce bunu ayırtmanız gerekir. Aksi halde panoda yer alan kaçak akım rölesi görevini yapamayacaktır.
Elektrikten çok az anlıyorsanız eğer bu işi (kablo, priz hattı çekim işini) ehline vermeniz doğrusu olur. Bir de doğru ölçümü yapmadan kablo renklerine bakılarak doğru kabloları (faz+ nötr) bulmak her zaman mümkün değildir, çünkü yanlış renk kodu seçimli kablolar bazen bu ev tesisatlarında standartlar dışında kullanılıyor. Kolay gelsin.