Merhaba. Bu linkini verdiğiniz inversör pako şalter tek fazda (ev hattı için) maximum 25 amperi, bu anma değerini veriyor, mevcut etiket değerine göre. Bu bağlantıyı aşağıdaki alıntı bir çizime göre yapacaksınız.
JENERATÖR - ŞEBEKE BAĞLANTISI.
Jeneratörden gelen faz ve nötr ucu yerine solar panel-akü-inverterden gelen 220 volt AC'yi, 2 nolu uçtan çizimde sayaçtan gelen kısma evdeki prizlerden gelen 220 volt AC'yi, ortak çıkış olan 0 noktasına da UPS'nin girişini (Çizimdeki evdeki sigortalar ve nötr uçları yerine) kullanacaksınız. Böylece pako şalterdeki 0 noktasına göre 1 ve 2 değişimlerinde her iki hattan gelen bu faz ve nötr uçları bu geçişlerde birbirlerine hiç karışmamış olacaklardır. Eğer bunları birbirine karıştıracaksanız örneğin 1 ve 2 rakamları yerine pako şalter üzerine "ŞEBEKE" ve " İNVERTER" yazılarını ayrı, küçük kartonlara yazıp bu rakamların üzerine bunları yapıştırmanız bence daha güvenli olur. PC için gereken toprak hattını ise direk (bypass) olarak bu masaüstü PC'den önceki akımı alacağı bir prizin,uzatmanın toprak iletkenine pako şalter iç bağlantılarından bağımsız olarak uygun bir kabloyla uzatıp getirmelisiniz.
İnverterinizden çıkan 220 volt AC elektrik çıkışının her 2 ucu da monofaze jeneratör çıkışları gibi fazdır, yani nötr ucu hiç yoktur, ayni şekilde tüm UPS'lerin de 220 volt çıkışlarının her iki ucu topraklanmadığı için fazdır, linkte ŞEF'imizin de belirttiği gibidir. Ama elektrik kesintilerinde UPS'ler bu şekliyle de sağlıklı olarak PC'leri çalıştırabiliyor, çünkü evin toprak hattı - PSU girişi ve çıkışında ortak topraklı olduğundan ve bu nötr ucu olmadan girse bile bir ucu topraklanarak nötr ucu yine neticede oluşmuş olur, elektrik kesintilerinde tüm UPS'ler çalışırken. Evin toprak hattını invertörün çıkışlarından birine bağladığınızda invertörün bir ucu nötr diğer ucu faz olmuş olur. Pako şalterin bağlantısından hemen önce bu topraklamayla nötr ucu mutlaka oluşturulmak istenirse bu şekilde yapılabilir. ancak bu yapılmasa da olur, çünkü UPS çalışırken inverter çıkışı UPS içinden evin toprak hattıyla birebir irtibatlanarak nötr ucu zaten PC kasası içinde kendiliğinden oluşmuş olacaktır, elektrik kesintilerinde bu açıdan bir sıkıntı olamayacaktır.
Kendi müstakil evinizdeki bu baca boşluğunu, eğer hiç kullanılmıyorsa (boşta duruyorsa) içinden sıcak soba dumanları, vb. geçmiyorsa mevcut kablo metrajını azaltmak için kullanmayı düşünüyorsunuz sanırım. Bu baca hiç kullanılmayıp içinden sıcak dumanlar geçmiyorsa kullanılabilir veya bu evin diğer başka ve hiç kullanılmayan iç inşaat bölümleri varsa onlar da bu amaçlar için kullanılabilir, o bölmelerden de sıcak gaz, duman, is, vb. hiç geçmemesi, bu noktalardan geçen bu kablonun bu geçme şartlarında ezilip bozulmaması, çok kırılmaması vb. şartlarıyla bu tür uygulamalar yapılabilir. Kablo kesiti olarak eğer 12 volt solar DC elektrik sistemini seçtiyseniz 2*2.5 mm yerine 2* 4 mm olanını imkanınız uygunsa bence tercih edin, böylece voltaj kaybı çok daha az olur. Çünkü bu kontrolcüden hemen önce girmesi gereken solar panel voltajı fazla düşmeden buna girebilmiş olur, zira 20 mt.' de panel volt çıkışı olan 17-19 volt DC akımın kablodan bu metrajları geçmesinde hatırı sayılır voltaj düşmeleri mutlaka olacaktır. Konrolcülerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için girmesi gereken en düşük (minimum) DC voltajı zaten etiketlerinde yazılı olup belirlidir. Kolay gelsin.
Ekleme: Bu güneş panelinin yıldırımlara karşı metal gövdesinin mutlaka topraklanması (parafudr otomatları ile) gerekir, inverterin çıkışındaki bir ucunun topraklanmadan pako şalterden geçip UPS'den ve masaüstü PC'nin PSU'sundan geçerek PC'ye girmesinde sakınca yoktur, çünkü topraklanmayan uçlar sadece toprağa göre 110 volttur, ama 2 ucu arasında her zaman 220 volt AC çıkışı şeklindedir. Toprak hattı UPS, PSU girişinden olduğu (sağlıklı olarak girdiği) şarttaki olan bir çalışması, normal şebekedeki faz, nötr, toprak girişiyle olan çalışmasında olduğu gibidir, bundan farkı yoktur. Kolay gelsin.