Çözüldü Tuncmatik 1000VA UPS düzgün çalışmamaya başladı

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
3.678
Çözümler
8
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Öğrenci
2017'de aldığım ve o zamandan beri sorunsuz kullanmakta olduğum ve beni çokça defa kurtarmış olan Tuncmatik 1000VA UPS, tam 2 yıl sonra yani bugünlerde düzgün çalışmamaya başladı. Elektrik kesildiğinde bir defa ötüyor ve güç vermeyi kesiyor. Öndeki led yeşil ışık belli bir yanıp sönme hareketiyle hem de daha önce görmediğim, kullanım klavuzu kitabında da arızalar arasında yazmayan bir tarzda yanıp sönüyor. Nedenini anlayamadım. En saçma olan durum da geçen ay bir defa olmuştu. Sonraki elektrik kesintisinde olmadı ve normal çalışıyordu. Ama dün gece elektrik kesildi yine güç vermeyi kesti. Yani ne çeşit bir arıza var anlamadım. 2 yıldır hiç başıma gelmemişti. Ardı ardına da olmadı, aradaki elektrik kesintisinde normal çalışmıştı.
 
Çözüm
%90 aküsü bitmiş. Servisi arayıp fiyat isteyebilirsiniz.
Eğer fiyatı fazla gelirse ve internetten sipariş edip aküleri kendiniz değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz.
Bu ürünü sipariş ettim, umarım sorun çıkmaz. Evde kendin montaj işlemini yapacağım. Bilgisayarcıya ya da elektrikçiye ekstra para vermekten vazgeçtim. Zaten kolaymış. İçini açıp baktım ve montaj videosu da mevcuttu internette.

 
Akü değişimi ile problem ortadan kalktı mı?
 
Akü değişimi ile problem ortadan kalktı mı?

Evet akü değişimi ile sorun çözüldü.

Fakat hala o açtığım konuda çözüme ulaşamadım. Hurda kuru akü alan bir tane mağazanın sitesinde kargoyla gönderim karşılığında ufak bir miktar çek veriliyormuş da onlarla da henüz iletişime geçmedim.
 
Son düzenleyen: Moderatör: