Tunçmatik 1000VA UPS İncelemesi

Önceden herkese öneriyordum benim de alma fırsatım oldu ve Vatan'dan 283 TL'ye aldım.
Cihazın kutusunda cihazın kendisi ve kullanım kılavuzuyla geliyor.
Cihazı PC'ye USB tip B üzerinden bağlayıp Power Manager II programı üzerinden istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, bip sesini açıp kapayabilir, aktif durumu öğrenebilirsiniz.
Üzerinde bulunan özellikler:
upsö.PNG
upsöö.PNG

Ürünün fotoğrafları:
upsph.jpg

a99d58f9ab476b8022ba9e1c5f747bf2.png

Cihaz satılmadan önce üretimden son kullanıcıya kadar kutudan çıkmaması yüzünden batarya ölebiliyor. Bana denk geldi ve servise verdim, yaptılar.
upse.jpg
Power Manager II içinden fotoğraflar:
upsss.PNG

upss.PNG
 
Son düzenleme:
Arıza: UPS ON/OFF’la açılıyor, boşta iken akü-inverterle besleme yaparken sıkıntısı pek yok, ancak yüke (PC’ye) bağlanır bağlanmaz 1-2 dak. içinde kapanıyor.

Çözüm: Akü gözlerinden bir veya birkaçında iç sıkıntı vardır, bu yüzden voltaj düşmesi çok ani olduğundan güç yetmezliği gerekenden daha çabuk gerçekleşmektedir. Akü şarjı/desülfizatör iyileştirme yöntemleriyle iyileştirilmeli, ancak sonuç değişmiyorsa mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.
Bu başıma geldi. Servise verdim ücretsiz akü değişimi yaptılar. Sıkıntı yok şimdilik. :)
 
Merhaba. UPS'nizi güle güle kullanın diyelim. Güzel bir tercih olmuştur.

Lineinteraktif UPS Arızaları ve Çözümleri (Tunçmatik Lİte UPS Markası Baz Alınarak)

Arıza : UPS ON/OFF düğmesine basılınca çalışıyor, şebeke yokken (Fişi çekili) buzzer kesik kesik ses veriyor, ancak arka çıkış prizinden 220 volt AC alınamıyor.

Çözüm: Arkasındaki priz yanındaki otomatik sigortası çıkıştaki bir kısa devreyle atmıştır. Üzerine bir kere basıp çekmeniz kafidir.

Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basılınca şebeke varken (Bypass’da) çalışıyor, bypass halindeyken bir sıkıntı yoktur. Ancak şebeke yokken PC’yi 15 - 20 dak. yerine sadece 3-4 dakika çalıştırıp kapanıyor. Destek süresi çok kısadır.

Çözüm: Akü çok havasız, çok sıcak yerde çalırken içten kurumuş akü amper-saat kapasitesi azalmıştır. Yenisi konarak eskisi değiştirilmelidir.

Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basıldığında hiç çalışmıyor, röle sesi veya hiçbir ses yoktur.

Çözüm: Bypass ve şebekesiz olarak (inverterle) çalışmada bu durum hiç değişmiyorsa UPS anahtarı bozulmuş olabilir.Ancak sadece şebeke yokken inverter devreye giremeyip kapanıyorsa şebeke bvarken sıkıntı yoksa eğer aküsü çok az şarjlı veya şarjsızdır, aküde veya şarj sisteminde bir sıkıntı vardır. Şarj sistemi ve akü incelenir, gerekirse yeni akü değiştirilir..

Arıza: UPS ON/OFF düğmesiyle açılıyor, ancak destek süresi ortalama 15-20 dak.'lık süreye tam gelemeden kapanıyor.

Çözüm: UPS’nin çalıştığı ortam, havalandırma/soğutma şartları veya üzerindeki havalandırma delikleri tıkanmış olabilir. Bunlar giderilir.

Arıza: UPS ON/OFF’la açılır açılmaz kapanması bir anda oluyor.

Çözüm: UPS'ye bağlanan yük (watt) değeri çok yüksektir veya akü şarjı çok fazla düşüktür. Watt değerini normale indirin veya aküyü şarj için prizde yeterli süre bekletin.

Arıza: UPS ON/OFF’la açılıyor, boşta iken akü-inverterle besleme yaparken sıkıntısı pek yok, ancak yüke (PC’ye) bağlanır bağlanmaz 1-2 dak. içinde kapanıyor.

Çözüm: Akü gözlerinden bir veya birkaçında iç sıkıntı vardır, bu yüzden voltaj düşmesi çok ani olduğundan güç yetmezliği gerekenden daha çabuk gerçekleşmektedir. Akü şarjı/desülfizatör iyileştirme yöntemleriyle iyileştirilmeli, ancak sonuç değişmiyorsa mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

NOT: 2009'da satın aldığım Tunçmatik Lite 650 VA ile şu ana kadar edindiğim bazı deneyim sonuçlarıdır. Umarım bazı sorunlarda yardımcı olabilir.

* UPS gibi çok kritik (Bozulma riski her zaman ve sürpriz şekliyle olabilecek olan) sistemlerin veya ürünlerin faturası mutlaka saklanmalıdır, ama akım korumalı priz, günlük zaman saati, vb. parasal olarak çok düşük olanlarını saklamasanız da olur, o kadar önemli değildir. Kolay gelsin.
Merhaba. UPS'nizi güle güle kullanın diyelim. Güzel bir tercih olmuştur.

Lineinteraktif UPS Arızaları ve Çözümleri (Tunçmatik Lİte UPS Markası Baz Alınarak)

Arıza : UPS ON/OFF düğmesine basılınca çalışıyor, şebeke yokken (Fişi çekili) buzzer kesik kesik ses veriyor, ancak arka çıkış prizinden 220 volt AC alınamıyor.

Çözüm: Arkasındaki priz yanındaki otomatik sigortası çıkıştaki bir kısa devreyle atmıştır. Üzerine bir kere basıp çekmeniz kafidir.

Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basılınca şebeke varken (Bypass’da) çalışıyor, bypass halindeyken bir sıkıntı yoktur. Ancak şebeke yokken PC’yi 15 - 20 dak. yerine sadece 3-4 dakika çalıştırıp kapanıyor. Destek süresi çok kısadır.

Çözüm: Akü çok havasız, çok sıcak yerde çalırken içten kurumuş akü amper-saat kapasitesi azalmıştır. Yenisi konarak eskisi değiştirilmelidir.

Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basıldığında hiç çalışmıyor, röle sesi veya hiçbir ses yoktur.

Çözüm: Bypass ve şebekesiz olarak (inverterle) çalışmada bu durum hiç değişmiyorsa UPS anahtarı bozulmuş olabilir.Ancak sadece şebeke yokken inverter devreye giremeyip kapanıyorsa şebeke bvarken sıkıntı yoksa eğer aküsü çok az şarjlı veya şarjsızdır, aküde veya şarj sisteminde bir sıkıntı vardır. Şarj sistemi ve akü incelenir, gerekirse yeni akü değiştirilir..

Arıza: UPS ON/OFF düğmesiyle açılıyor, ancak destek süresi ortalama 15-20 dak.'lık süreye tam gelemeden kapanıyor.

Çözüm: UPS’nin çalıştığı ortam, havalandırma/soğutma şartları veya üzerindeki havalandırma delikleri tıkanmış olabilir. Bunlar giderilir.

Arıza: UPS ON/OFF’la açılır açılmaz kapanması bir anda oluyor.

Çözüm: UPS'ye bağlanan yük (watt) değeri çok yüksektir veya akü şarjı çok fazla düşüktür. Watt değerini normale indirin veya aküyü şarj için prizde yeterli süre bekletin.

Arıza: UPS ON/OFF’la açılıyor, boşta iken akü-inverterle besleme yaparken sıkıntısı pek yok, ancak yüke (PC’ye) bağlanır bağlanmaz 1-2 dak. içinde kapanıyor.

Çözüm: Akü gözlerinden bir veya birkaçında iç sıkıntı vardır, bu yüzden voltaj düşmesi çok ani olduğundan güç yetmezliği gerekenden daha çabuk gerçekleşmektedir. Akü şarjı/desülfizatör iyileştirme yöntemleriyle iyileştirilmeli, ancak sonuç değişmiyorsa mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

NOT: 2009'da satın aldığım Tunçmatik Lite 650 VA ile şu ana kadar edindiğim bazı deneyim sonuçlarıdır. Umarım bazı sorunlarda yardımcı olabilir.

* UPS gibi çok kritik (Bozulma riski her zaman ve sürpriz şekliyle olabilecek olan) sistemlerin veya ürünlerin faturası mutlaka saklanmalıdır, ama akım korumalı priz, günlük zaman saati, vb. parasal olarak çok düşük olanlarını saklamasanız da olur, o kadar önemli değildir. Kolay gelsin.
Beyler, kusura bakmayın konuyu hortlatıyorum, hocam sizlere biley danışacağım, benim lite ii 850va upsim var, fakat 4-5 günlüğüne evde olmayacağım için prizden çektim gittim, ve eve geldim prize taktım 1 hafta sorunsuz kullandım ve bir haftanın sonunda elektrikler gidince ups pcyi tutmadı ve kapandı bilgisayar, benim akğler boşalmış olabilirmi, yani neden olmuştur hiçbir fikrim yok yardım edermisiniz, şu an 8 saat şarja bıraktım ve kullanmaya devam ediyorum teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Öncelikle bu UPS'lerden pek anlamıyorum. Bilgisayarımızı elektrik kesintilerinde veya dalgalanmalardan korumak için bu tarz bir UPS mi alınmalı yoksa akım korumalı prizler yeterli midir ?
 
Öncelikle bu UPS'lerden pek anlamıyorum. Bilgisayarımızı elektrik kesintilerinde veya dalgalanmalardan korumak için bu tarz bir UPS mi alınmalı yoksa akım korumalı prizler yeterli midir ?
Bendeki UPS hem dalgalanmaları hem kesintileri önlüyor. Eğer elektrik kesintisi pek fazla olan bir yerde priz kullanılabilir ama bende kısa süreli kesintiler çok olduğu için UPS aldım.
 
Beyler, kusura bakmayın konuyu hortlatıyorum, hocam sizlere biley danışacağım, benim lite ii 850va upsim var, fakat 4-5 günlüğüne evde olmayacağım için prizden çektim gittim, ve eve geldim prize taktım 1 hafta sorunsuz kullandım ve bir haftanın sonunda elektrikler gidince ups pcyi tutmadı ve kapandı bilgisayar, benim akğler boşalmış olabilirmi, yani neden olmuştur hiçbir fikrim yok yardım edermisiniz, şu an 8 saat şarja bıraktım ve kullanmaya devam ediyorum teşekkürler.

Bakın, 4-5 gün prizden çekili kalmasıyla değil de, muhtemelen bu aküdeki iç sıkıntılar (elektrolit kuruması veya hatalı gözü/gözleri, vb.) nedeniyle çok fazla boşalmış olmalıdır. (Sıcak, çok havasız bir ortamda kaldıysa da bu yavaş olan deşarjı çok hızlanmış olabilir) 1 hafta elektrik mevcutken ve aktif kullanım halindeyken içindeki tampon şarjla otomatik şarj olarak hazırda tam şarjlı kalıp kesintilere karşı zaten sağlıklı olarak beklemesi gerekirdi. (9 amper-h, 12 voltluk bu jel akünün)

8 saattlik şarjdan sonra da bu mevcut durumu hiç değişmediyse garanti kapsamında aküsünün serviste ücretsiz değişimini (Garanti süresi bitmediyse) sağlamaya çalışın. Kolay gelsin.
 
Bakın, 4-5 gün prizden çekili kalmasıyla değil de, muhtemelen bu aküdeki iç sıkıntılar (elektrolit kuruması veya hatalı gözü/gözleri, vb.) nedeniyle çok fazla boşalmış olmalıdır. (Sıcak, çok havasız bir ortamda kaldıysa da bu yavaş olan deşarjı çok hızlanmış olabilir) 1 hafta elektrik mevcutken ve aktif kullanım halindeyken içindeki tampon şarjla otomatik şarj olarak hazırda tam şarjlı kalıp kesintilere karşı zaten sağlıklı olarak beklemesi gerekirdi. (9 amper-h, 12 voltluk bu jel akünün)

8 saattlik şarjdan sonra da bu mevcut durumu hiç değişmediyse garanti kapsamında aküsünün serviste ücretsiz değişimini (Garanti süresi bitmediyse) sağlamaya çalışın. Kolay gelsin.
Cevap için teşekkürler. Garantiye gönderdim, aküsü akmış herhalde değiştirdiler aküyü şu an sorun yok saolun kolay gelsin.
 
@Handsome Reis
Çok güzel bir inceleme olmuş eline sağlık :)
Çok iş görüyor :)
Bu mesajı şu anda, bu UPS sayesinde yazabiliyorum :D
Emeğine sağlık :)
 