Merhaba. Devreye girmedi demeniz aslında biraz yanlış olur, devreye girip çok kısa sürede "bip" sesiyle anında kapanmıştır, sizin bu UPS'niz. Bunun olası olabilecek nedenleri olarak ;
1- UPS aküsü çok az şarjlıdır, yeterince şarj edilmemiştir.
2- Yeterince şarjda (En az 10 saat) kaldığı halde şarj kontrol devresi (Aküyü kesinti yokken tampon şarjla doldurup şarjı otomatik kesen kısmının içten arızası) nedeniyle olabilir.
3- UPS aküsünün içten plakalara emdirilmiş olan jel elektroliti içten kurumuş olabilir, yeterli şarj süresinde kalsa bile yine amper*saat kapasitesinin aşırı düşüklüğüyle sistem açılıp hemen biple kapanmıştır.
4- UPS'ye 850 VA (Watt olarak daha düşük değerdedir) anma gücünün çok üstünde yük (cihaz) bağlanmıştır, bu toplam cihaz gücünü akü gücü inverterle tam olarak karşılayamadığı için açılıp biple birlikte hemen kapanmıştır.
5- Anakartın elektronik devrelerinde herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir.
6- UPS'nin iç trafo bağlantısının lehim bağlantıları aşırı sıcakta eriyip devre dışında kalarak bip sesiyle yine bir uyarıyı vermektedir. Birkaç yıl önce bunu yaşamıştım. UPS içindeki tüm geçme bağlantılardan birindeki bir zaafiyette de uzun bip sesiyle uyarı verip inverteri hiç açılmamaktadır.
Aküsünün yeterince şarj olmadığını ve akü kaynaklı iç sıkıntıdan olmadığını tam olarak anlamak için en az 10 saat şarjda bırakıp öyle bir deneyin. Yine bip sesli bu kesilme varsa son beş olasılık nedenli mutlaka servisine vermeniz gereklidir. Geçerli olan garanti süresince ücretsiz olan akü değişimini Tunçmatik servisleri sağlıyor. Kolay gelsin.