Merhaba. Hocam, otomatların (yani otomatik sigortaların) atma nedeni kısa devre veya aşırı akımda anlık olarak veya gecikmeli olarak atmalar şeklindedir. Ancak atan bir kaçak akım rölesi ise çok fazla atma nedeni bulunur. Bunlar ;
1- Elektrikli cihazların fiş-priz bağlantılarında istenmeyen küçük arklar (kıvılcımlar) oluşması buna bir nedendir. Bunlar rölenin iç terazi dengesini bozarak röleyi düzenli düşürür.
2- Açık elektrik bağlantılarına, izoleli elektrik ekleri bağlantılarına veya uzatmalı priz içlerine istenmeyen su temasıyla röledeki terazi dengesi bozulup kaçak akım rölesi yine düşer.
3- Toprak hatlı elektrikli ev cihazlarında topraklanmış gövdeye nötr veya fazın kısmi mekanik teması kaçak akım rölesini mutlaka düşürür. Şüpheli olan elektrikli cihaz, makinelerinin içlerinden bu kontrol yapılmış olmalıdır.
4- Elektrikli cihazların iç geçme fişlerinde şebeke girişi (220 VAC) kısmında ark oluşturacak iç gevşemeler oluşursa ayni priz-fiş arasında doğrudan kötü temasla oluşan küçük arklarla atan durum bu durumda cihaz içi nedenle görülmüş olur. Bu sorun ancak o ev cihazı veya makinesinin kapağı açılarak geçme soketli fişleri sıkı olarak takılarak kaçak akım rölesinin belirli sürelerden sonra düzenli düşmesi önlenir.
5- Üzerine kablo bağlantı eki izolesi yapılan elektrik bağlantı eklerinde iç kötü temas (bağlantılarında ayrılmalar, gevşemeler) oluşursa ayni su temaslı, priz-fiş arası veya cihaz içindeki soket-fiş bağlantılarındaki iç gevşemeyle oluşan atma durumu gibi kaçak akım rölesi yine düşebilir.
6- Evin dış havaya açık olan balkonuna toprak hatlı açık (kapaksız) priz monteli ise aşırı yağışlı havalarda nem, su temasıyla oluşan nötr-toprak, faz-toprak iletimiyle (30 mA'i aşıyorsa) kaçak akım rölesi oluşan kaçak akımlarla yine atabilir.
7- Hiçbir neden bağlı olmadan düzenli atan bir kaçak akım rölesi ise kendisinden kuşkulanılıp yetkili bir elektrikçiyle yenisi ile değişilmelidir. Ama bu değişimden önce 6 maddede atma nedenleri göz önüne yapılan bir ön araştırmadan hiçbir sonuç alınamaz ise ve tek neden olarak bu rölenin kendisi kalırsa o zaman bu rölenin kendisi yenisiyle değiştirilmelidir.
Not: Yazdığım tüm bu olası nedenler, özellikle kontrol kalemi forumunda en yetkili elektrik müh.' leri ile kendi yaşadığım tecrübelerin onların kişisel/mesleki tecrübesiyle istişare edilip birlikte (ortak) teyiti alınmış olan kesin bilgilerdir. Kolay gelsin.
8- Topraklı prizlerin yanlış montaj yapılan iç bağlantısıyla: Topraklı prizlerde nötr ve toprak hattı kabloları eğer biri diğerinin yerine ters olarak bağlanmışsa faz-toprak, nötr-toprak teması şartıyla atan bir kaçak akım rölesi bu prizlere takılan topraklı/topraksız fişli cihazlarla (alıcılarla) takıldığı anlarda atabilmiş olur. Kolay gelsin.